Mesure ne change pas avec sensor pression d’eau

Bonjour,

A mon filtre de piscine, au niveau de la vanne 6 voies, j’ai inséré un capteur de pression d’eau de ce type :


Ceci afin de savoir quand faire un lavage du filtre.
J’ai branché le fil des données sur l’A0 de mon wemos et utilisé la librairie ADC de esphome.

Seulement, filtre sous pression ou non, j’ai 0,19-0,20v en permanence.

Aurais-je raté quelque chose ?

Merci

Bonjour,

Alors, ce message pour dire que en fait, j’avais mélangé les fils de données, vcc et gnd. Du au fait que j’ai rallongé les fils mais avec un câble contenant des couleurs différentes. D’où mon erreur (j’avais mis de la gaine thermo qui m’empêchait de voir mes connections.

Une autre question:
Maintenant, j’ai bien une variation de ma tension suivant la pression mais pour passer de 0 à 1 bar, J’obtiens de 0.18 à 0.35v
Mon capteur va de 0 à 5bar avec un courant linéaire de 0.5 à 4.5v
Je sais qu’il y a une histoire de 3.3v rabaissé à 1v mais je m’y perds quand je sais que la tension du capteur est de 5v.
Sauriez-vous me dire quelle formule mettre dans esphome pour obtenir des bars?
Mon module est un wemos.

Merci

1 « J'aime »